大车间采用了光束感烟探测器,一个光束感烟跨了好几个防烟分区,该怎么联动排烟口?
发表评论: 根据GB50116-2013 4.5 防烟排烟系统的联动控制设计 4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合以下规定:1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。上述条文已经说的很清楚了,由于火灾联动需求,火灾探测器的设置必须要以防烟分区为界,即哪着火哪报警,哪报警哪联动。
2024-04-18 17:30
-
对射型线型光束感烟探测器,发射端和接收端安装的水平高度能否不一样。
发表评论: 理论上可以不一样,只要发射端和接收端信号收发没问题即可
2024-03-04 16:13
-
建筑物有防烟排烟系统是否就要上火灾报警系统?
发表评论: 个人理解,建筑物设置机械排烟,则必须配备相应的火灾自动报警系统实现联动,这与建筑物的层数无必然联系,既然通风空调专业设置了机械排烟,说明建筑物的火灾风险是比较高的
2023-06-29 11:04