无111名
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
防火分隔的水幕系统
发表评论: 问题49:请教一下各位,防火卷帘上的水幕系统,可以安装个电磁阀接在喷淋管网上吗?回答:水幕系统的火灾延续时间通常会大于自动喷水灭火系统,接入的可能性不大。解析:满足局部应用条件的水幕系统,可以接入自动喷水灭火、消火栓等水灭火系统,但主灭火系统的火灾延续时间应满足局部应用系统的要求。防火卷帘的水幕系统,属于防护冷却系统,火灾延续时间应与防火卷帘的耐火极限要求一致,自动喷水灭火系统通常不能满足要求。水幕系统应设独立的报警阀或感温雨淋报警阀(6.2.1),这两类阀门均应满足相关的产品标准要求,不能随便采用电磁阀替代。另外,防护冷却系统和防护冷却水幕,均没有保护防火卷帘的实际意义,防火卷帘分类很多,其中的无机特级防火卷帘和水雾式(汽雾式)钢质特级防火卷帘,均符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求,不需要另外的防护冷却系统保护。参专题:水幕-区别及应用!" style="box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; margin: 0px; padding: 0px; outline: none 0px; line-height: 1.6; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; max-width: 100%;">防护冷却系统•防护冷却水幕-区别及应用!
2025-01-11 09:56
-
喷淋支管的选型安装
发表评论: 混合可以,但是自喷规范对软管使用有要求的,你可以搜一下
2024-11-28 18:26
-
这种650mm*500mm尺寸的消火栓箱可以用吗?
发表评论: 规范上并没有规定这种非标的消火栓箱尺寸不能用,最好是咨询当地消防审查部门
2024-11-08 07:14
-
干式消防系统充水时间计算
发表评论: 根据管道容积和管道流量计算
2024-10-31 18:25
1
