@李帅
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
关于消防救援口设置高度的要求是否取消
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)7.2.5 供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。个人意见:建筑防火通用规范 未体现的,还需要按照 建筑设计防火规范 执行。
2024-04-26 14:18
1
