消防小陈
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
应急照明灯关于应急照明时间选择
发表评论: 就按照设备房的时间选取呗,180min
2022-04-27 16:25
-
6层的教学建筑敞开楼梯间防火分区计算
发表评论: 第1.看能不能与敞开式外廊连接,第2,如果是就可以做敞开楼梯,防火分区按单层算;如果不是就需要做封闭楼梯了。
2022-04-27 16:10
-
消防控制室防火门设置
发表评论: 这种可以直通室外的门我们这边是没有强制要修防火门的,普通门也可以,如果是防火门就更好。
2022-04-27 16:06
-
公共娱乐场所开业前消防检查有没有面积要求
发表评论: 300平以下不强制,300平以上必须。
2022-04-27 16:00
-
咨询下房间隔墙和隔断
发表评论: 兄弟 可以不到顶 但那就不叫隔墙 叫隔断 疏散距离就要从房间最远点到安全出口的距离计算!
2022-04-01 15:09
-
厂房内是否可以设置食堂
发表评论: 如果只是附属食堂我的理解可以按照此条来理解,
2021-12-30 10:29
-
地面疏散指示灯
发表评论: 我的理解应该是你的装饰面积。
2021-12-30 10:26
-
耐火等级一级建筑中走道两侧耐火极限不小于1.0的隔墙。
发表评论: 防火玻璃的要求要满足隔墙规定的耐火极限,不一定都是1.0h。玻璃门是因为规范里有明确规定哪些场所使用哪种门,这个不用太纠结。固定窗使用,如果使用玻璃满足墙体耐火极限就可以,如果不满足就不能使用,或者使用了疏散距离就要从房间内算,而不是从疏散门计算。
2021-12-30 10:14
-
喷淋配水管入口的压力有没有最小数值?
发表评论: 兄弟 你这是规范哪 我怎么没找到
2021-03-12 16:52
-
喷淋配水管入口的压力有没有最小数值?
发表评论: 请问末端是不小于0.05MPa,那各配水管入口的压力没有确定数值就是不大于0.4MPa然后保证末端不小于0.05MPa就可以了是嘛?
2021-03-12 16:47
-
消防联动控制线路需要用耐火电线电缆,请问具体是哪些线路?
发表评论: 所有的消防设备都有控制线路除了排烟风机,送风机,消防水泵还有防火门,防火卷帘,防火窗,电动挡烟垂壁等都有。
2021-02-22 09:13
-
请教!为什么没有说明甲乙与丙丁戊之间的防火间距最少是多少?
发表评论: 建筑设计防火规范3.4.1条表写明防火间距的。
2021-02-20 09:43
1
- 积分
- 13
- 提问
- 1
- 回答
- 12
当前头衔
个人简介:
本人从毕业开始就从事消防工作,已有十几个年头,在消防设计与施工上偶有心得,欢迎同行业的各位大神互相探讨!!!!!
最新动态
