排烟风机出口段是否需要设置止回阀
发表评论: 好像没有硬性规定,不过有些甲方要求要装单向阀,因为考虑到节能以及生产工艺上面的需要
2023-02-06 17:51
-
消火栓泵的联动启动的烦恼
发表评论: 不矛盾啊,你仔细理解就可以发现,设计规范里面说到“应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号”。已经说的很明确了,有报警的功能和启泵的联动触发信号。而验收规范里面说法更加具体了,两只探测器,或一只探测器和一只手报,同时还要使消报按钮动作。前后说法一致,没有问题!
2022-11-17 10:37
-
三级耐火等级的甲类厂房
发表评论: 1、防火间距还是按照甲类厂房来确定;2、建筑面积不是说不能超过300平方米嘛;3、疏散距离没有明确,你想想甲类厂房安全出口要设置多少个?是不是最少2个?然后结合建筑面积来算,疏散距离是不是大概能确定出来。
2021-09-09 17:09