十万嬉皮
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
消防水池取水口设计-若干问题详解1
发表评论: 室外消火栓系统没有临时低压的概念,或者临时低压是啥意思?
2024-02-22 16:53
-
防烟系统中机械余压阀现在还可以使用吗?
发表评论: 多余的设计,现场根本就调不好,5.1.4的宜。
2022-06-23 17:02
-
咨询高层民用住宅消防疏散宽度问题
发表评论: 参考下,住宅不需要考虑户门开启后对于疏散走道宽度的影响。
2022-05-10 14:31
-
合用前室内是否可以明装电表箱
发表评论: 楼梯间不能装,前室不装,走道作为疏散用也不能装,现在是智能电表,装在电井里面信号又不好。所有不要装电表了。
2022-04-11 10:21
-
合用消防水泵
发表评论: 6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水合用。 规范其实是鼓励合用的
2022-04-11 10:19
-
地下防烟楼梯间
发表评论: 2平方,楼梯间的自然排烟最顶部的1平方可开启外窗也可以算在2平方里面。
2022-04-11 10:18
-
走道排烟问题
发表评论: 按照规范要求肯定是适用于走道两端两个平方的。我个人理解可以适用百分之2。你也可以人为制造极端设计,比如打通两个房间,扩大房间的火灾危险性,使房间的面积超过100平方米,这样就适用于烟规的走道和房间都需要考虑排烟的情况了,这个时候就又可以使用百分之2了。 但是要注意开窗面积及开窗高度 自然排烟窗要设置在储烟仓里面。 烟规真是扯淡
2022-04-11 10:12
-
消防灭火救援
发表评论: 不可以
2022-04-11 10:06
-
首层扩大楼梯间的防烟如何设计
发表评论: 扩大前室超过100平方,不要送风了,要排烟。。。。。。
2022-04-11 10:05
-
每瓶100ml的进口香水的存储标准要求和运输标准要求,求针对性的法规条款
发表评论: 不能放,仓库丙1类防火分区面积要求比丙2类还要小些。
2022-04-07 15:44
-
火灾发生时,若火灾探测系统不能发出报警信号启动预作用阀使配水管道充水;喷头在高温作用下自行开启,使配水管道内气压迅速下降,引起压力开关报警并启动预作用阀组供水灭火。
发表评论: 上面这句话有问题,预作用双连锁和单连锁都要经过报警系统,报警瘫痪,预作用系统就瘫痪。自喷干式系统倒是可以不需要报警。
2022-03-14 11:33
-
仓库防火
发表评论: 5.0.7 设置自动喷水灭火系统的仓库及类似场所,当采用货架储存时应采用钢制货架,并应采用通透层板,且层板中通透部分的面积不应小于层板总面积的50%。当采用木制货架或采用封闭层板货架时,其系统设置应按堆垛储物仓库确定。
2022-01-04 15:10
-
建筑火灾危险类别
发表评论: 三千平的职工食堂应该属于备案抽查,但是按照人员密集场所来。
2022-01-04 15:07
-
稳高压系统的设计问题
发表评论:
2022-01-04 14:57
1
