渭蓝
人生就是步履不停。锲而不舍,金石可镂;锲而不舍,朽木不折。
粉丝:0
关注:0
关注

-
关于3层幼儿园敞开式外廊和楼梯间
发表评论: 敞开式外廊已经视同安全区域,可以不考虑喷淋和烟感,实际中喷淋的喷头也容易冻裂,烟感也容易受到干扰而不容易报警。
2021-03-18 19:57
-
喷淋泵可以和消火栓泵合用吗?
发表评论: 喷淋泵和消火栓泵可以合用,流量、杨程要满足,立管在湿式报警阀前要分开。
2021-03-18 17:51
-
火灾危险性
发表评论: 饭堂属于工厂的附属建筑,应视同民用建筑
2021-03-11 17:34
-
干粉罐里的干粉有检测要求吗?干粉罐体有检测要求吗?
发表评论: 干粉灭火剂应该遵循《干粉灭火器》GB4066-2017的规定,罐体应该遵循《干粉灭火装置》XF602-2013
2021-03-11 17:32
-
社会消防技术服务管理规定(公安部136号令)废除了吗?
发表评论: 消防救援局已经在对《社会消防技术服务管理规定》进行修订,在没有修订之前,该规定应该还是遵循老规定的。
2021-03-11 16:49
-
集中控制系统
发表评论: 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013中3.2.1条第2条“不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室”,可以看出设置控制室就可以采用集中报警系统,也就是带联动控制的。
2021-03-01 19:36
-
关于洁净室消防给水的问题
发表评论: 《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第十五条要求D级生物制品生产操作示例为:原料血浆的合并、组分分离、分装前的巴氏消毒 口服制剂其发酵培养密闭系统环境(暴露部分需无菌操作) 酶联免疫吸附试剂等体外免疫试剂的配液、分装、干燥、内包装。《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457-2019中10.4.1“医药工业洁净厂房消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《消火栓给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关要求”。《建筑设计防火规范》GB50016中8.2.1中“建筑占地面积大于300平方米的厂房和仓库应设置室内消火栓系统”8.3.1中要求采用自动灭火系统的厂房没有洁净厂房的具体要求,要依据洁净厂房的火灾危险性进行类同。
2021-03-01 16:26
-
稳压泵启动
发表评论: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中11.0.6:稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。11.0.7:消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:2.消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态。综上所述,稳压泵启动有反馈信号,且应在控制室进行显示。
2021-03-01 16:08
-
消防水带使用年限规定?
发表评论: 对于消防水带的使用年限暂时没有国家的规章制度用时间进行强制要求。现有的国家产品标准GB 6246-2011《消防水带》第4章对水带的外观质量、内径、长度进行了规定。《消防产品现场检查判定规则》 XF588-2012中6.10.2对干燥水带的单位长度质量有明确的要求,不符合水带现场判定规则的,则视同为不合格产品。《消防产品消防安全要求》XF1025-2012中5.10.1.3、5.10.2.1对湿水带有具体的要求。对于室内消防水带的维护管理建议参照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014附录G中消火栓每季度进行外观和漏水检查,进行外观表面是否破损,口径和长度是否与消火栓配套,内层材料是否老化等方面检查。
2021-03-01 15:55
-
不同计算单元的灭火器可以借用吗?
发表评论: 不可以。《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.2.1“灭火器的配置设计的计算单位应按下列规定划分:1.当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单位”。设备用房和车库的火灾种类不同,所以是两个独立的计算单元。两个单元之间不能有借用的方式。
2021-03-01 15:27
1
