
刘洋 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:2
关注:4
关注
-
安全出口指示灯必须有消防认证AB签吗
发表评论: 根据《消防产品身份信息管理》(XF846-2009)4.1/消防产品身份信息管理适用于在中华人民共和国境内获得市场准入的所有消防产品。消防产品信息标志分为A签、B签。A签(红色)粘贴于消防产品表面明显处;B签(黄色)存放于包装袋或装箱单内,或者贴在该产品合格证上,这个标签就是消防产品身份信息标志,由专有符号、图案、文字等组成。
2024-01-12 14:59
-
哪条法律或者规范规定了消控室的值班人员需持有中级消防设施操作员证?
发表评论: 《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010/4.2.1-a)(消防控制室)应实行每日24 h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。国家职业技能标准《消防设施操作员》(2019年版)3.2 四级/中级工 /消防设施监控操作职业方向考核第1、2、3项职业功能。(四级要求具备集中报警系统维保技能,五级要求具备区域报警系统维保技能)
2024-01-06 10:58
-
机械排烟和自然排烟能同时采用吗?
发表评论: 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017/4.1.2 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。
2023-12-18 11:04
-
烟感这样安装可以吗?觉得不符合要求,一直没找到规范
发表评论: 除了有热屏障的屋顶,其他位置的点型探测器应吸顶安装。《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)6.2.3、6.2.4条款均规定了在有梁顶棚、走道顶棚安装的要求。《火灾自动报警系统施工及验收标准图示》(21X505-2)中火灾探测器的安装示意图也是吸顶安装。
2023-12-17 11:33
-
屋顶实验消火栓按钮
发表评论: 国家建筑标准设计图集《室内消火栓安装》(15S202)P54页,说明的第2条:消防按钮是否设置由设计确定。如下图:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247486556&idx=1&sn=ea4b0f1d43c08259193f22de5cb0b6b8&chksm=c06ab7e1f71d3ef700c8cd680fe46a5ac86626da4cecd50e8eae1548d119263b92d615080654&token=2061282962&lang=zh_CN#rd
2023-12-16 09:33
-
防火巡查人员
发表评论: 不能。北京市消防救援总队官方网站的互动交流栏目中,有朋友咨询相似的问题,北京市消防救援总队防火监督处回复为:“值班人员应坚守岗位,不能离开消控室开展防火巡查”,如下图:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247486683&idx=1&sn=fe51d58bd3bfa2780000f2fcae6d4e07&chksm=c06ab766f71d3e7008651e12f732d26e02bbf7bd0cb45a40b0505bd132f0a2f4f10ad96bcbc8&token=1414501112&lang=zh_CN#rd
2023-12-15 14:37
-
防火卷帘门导轨外侧防火封堵
发表评论: 防火卷帘的导轨可以采用“外露型”安装,也可以采用“掩埋型”安装,《防火卷帘》 GB14102-2005/6.2.3条,规定了卷帘掩埋型、外露型导轨的厚度,如下图:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247486067&idx=2&sn=963b21aefb6adc17045651ac2283a70f&chksm=c06ab1cef71d38d8697f08b77024b5202f9004a9b72e431d4132244d055a802981885f18533f&token=166920608&lang=zh_CN#rd
2023-12-11 11:40
-
非消防电梯可以停靠避难层吗?
发表评论: 2018版《建筑防火设计规范》5.5.23-4/避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口。2018版《建筑防火设计规范》5.5.23-5/避难层应设置消防电梯出口。因此,避难层除通向疏散楼梯间、疏散走道,以及消防电梯的门和建筑外窗外,不应有其他开口,包括普通电梯的门。
2023-12-06 11:45
-
安全出口的防火挑檐
发表评论: 不行,防火挑檐耐火性能不应低于该建筑外墙的耐火性能要求。《建筑防火通能用规范》(GB55037-2022)6.2.3 建筑外墙上、下层开口之间应采取防止火灾沿外墙开口蔓延至建筑其他楼层内的措施。在建筑外墙上水平或竖向相邻开口之间用于防止火灾蔓延的墙体、隔板或防火挑檐等实体分隔结构,其耐火性能均不应低于该建筑外墙的耐火性能要求。
2023-12-02 19:51
-
医疗机构医院制剂室的建筑定性
发表评论: 《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457-2019/2 术语/2.0.2 医药工业洁净厂房是指包含医药洁净室的用于药品生产及质量控制的建筑物。因此,独立建造的医疗机构制剂室应按医药工业洁净厂房考虑。《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457-2019/8.2.2 医药工业洁净厂房的火灾危险性类别及防火分区划分,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
2023-11-25 11:33
-
防火门还需要3C认证吗
发表评论: 2019年7月16日,市场监管总局、应急管理部发布《关于取消部分消防产品强制性认证的公告》,对强制性产品认证的消防产品清单进行调整,其中强制性产品认证包括火灾报警产品、灭火设备产品、消防装备产品,而防火门属于自愿性产品认证。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247484764&idx=1&sn=02c9abc184a58d49ba0153bdcf691d6a&chksm=c06abee1f71d37f7922b8a79408b0d404b2d5efe25d08598dccbec9bd12e2ffbae0dae30cf1c&token=844328574&lang=zh_CN#rd
2023-11-21 17:15
-
防护区内、外应设手动、自动控制状态的显示装置。这个具体是指什么?
发表评论: 规范条文并不矛盾,内外都要设的是显示装置,防火区外要设的是控制、转换装置。
2023-11-21 10:36
-
防护区内、外应设手动、自动控制状态的显示装置。这个具体是指什么?
发表评论: 下图为上海松江设备厂家生产的气灭手自动装换、控制装置,通常手自动显示与控制装置是一体的:《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)5.0.5、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)5.8.2、国标图集《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》(07S207),都仅要求手自动装换装置安装在防护区外,如下:《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)5.0.5 手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)5.8.2 设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5 m。
2023-11-20 09:05
-
楼板多处开洞,防烟分区可以跨越楼层吗?
发表评论: 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017/4.2.3条文说明:上、下层之间应是两个不同防烟分区,烟气应该在着火层及时排出,否则容易引导烟气向上层蔓延的混乱情况,给人员疏散和扑救都带来不利。在敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁或卷帘,以阻挡烟气向上层蔓延,不得叠加计算防烟分区。
2023-11-18 10:55
-
柴油发电机房和储油间贴邻疏散楼梯间设置是否可行?请各位专家同仁给点意见!急
发表评论: 还得判断这个项目的使用功能是什么,比如如果是宿舍建筑就不可以:《宿舍建筑设计规范》 JGJ36-2016/5.1.2 柴油发电机房、变配电室和锅炉房等不应布置在宿舍居室、疏散楼梯间及出入口门厅等部位的上一层、下一层或贴邻,并应采用防火墙与相邻区域进行分隔。
2023-11-10 11:31
-
宿舍一楼设有普通仓库和装修公司的办公室是否合格呢
发表评论: 《宿舍建筑设计规范》 JGJ36-2016/5.2.2 宿舍建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时,安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置,并应采用防火墙及耐火极限不小于2.0h的楼板进行防火分隔。
2023-11-09 10:17
-
防火玻璃门
发表评论: 可参见国标《防火窗 GB16809-2008》
2023-11-09 09:07
-
电影院观众厅墙地面材料防火性能需要达到A级吗
发表评论: 根据中国建筑科学研究院有限公司关于《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)有关条款解释的复函,电影院的观众厅属于高大的室内空间场所,且一般设置有放映窗,不属于本规范规定的无窗房间范畴,装修材料无需提高一级。
2023-11-04 20:50
-
细水雾系统喷放过程中,是否允许人员进入?细水雾保护房间是否需要设置“放气误入”指示灯
发表评论: 《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013/3.6.5 防护区或保护场所的入口处应设置声光报警装置和系统动作指示灯。细水雾的灭火原理主要是冷却和窒息,因此系统启动后不应有人在保护区内。
2023-11-01 15:16
-
配电小间需要设置那种级别防火门?
发表评论: 《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》(苏建函消防〔2022〕506号 )/1.3.4.15 楼层上的配电小间的防火门采用(甲、乙、丙)哪级?如建筑内每层或分层设置的强电间、弱电间,是否需按《建规》第6.2.7条设置防火隔墙和甲级防火门?变配电室如何界定?答:建筑内每层或分层设置的强电间、弱电间、配电小间(一般设有配电柜等设备)开向建筑内的门,应按《建规》第6.2.7条其它设备房的要求设置乙级防火门(除规范另有规定外,如高度超过250m建筑的电缆井和管道井门等应采用甲级防火门)。变配电室一般是指有变压器的变电所或建筑内的总配电房。配电小间是指楼层的配电室,通常会与电缆竖井合用。
2023-10-30 13:37