电影院观众厅墙地面材料防火性能需要达到A级吗

根据《电影院建筑设计规范》及《建筑内部装修设计防火规范》要求,观众厅墙地面材料防火不低于B1级,同时《建筑内部装修设计防火规范》4.0.8要求需要提高一级,那就应该是A级。

请问是要符合B1级还是A级?

zu | 2023-11-03 18:05
请写下您的回答回答

回答 | 1

yizhongdayang 2023-11-04 20:50 00 [回复]举报

根据中国建筑科学研究院有限公司关于《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)有关条款解释的复函,电影院的观众厅属于高大的室内空间场所,且一般设置有放映窗,不属于本规范规定的无窗房间范畴,装修材料无需提高一级