  • 独栋幼儿园楼梯间是否封闭?
    发表评论: 商图会展老医旅 歌舞娱乐6共建  未达到6层要求不需要设置

    1 0 2022-06-01 10:41

  • 病房门的开启方向
    发表评论: 住院楼病房门应直接开向通道,注意不是开门方向;开门方向按照建规疏散门开启方向直行  和病房的面积和疏散人数有关系

    0 0 2022-06-01 10:19

  • 最不利点静压
    发表评论: 只要设置稳压泵后 消火栓和喷淋均要求最不利点达到0.15Mpa. 自喷末端试水要不低于0.15

    0 0 2022-06-01 10:14

  • 独立建造的城市公厕
    发表评论: 不需要 没有相关规定

    0 0 2022-06-01 10:11

  • 疏散楼梯—居民楼
    发表评论: 需要考虑防火要求,应该按照建筑设计防火规范靠外墙并设置外窗,当不能满足规范要求设置外窗时,因设置机械防烟楼梯间。

    0 0 2021-12-28 17:16

  • 消防应急照明是否可以兼用日常照明
    发表评论: 应急照明可以用于平时照明的,需要购买具有两个单独回路及照明的灯具,里面需要有两组线,一个是普通用电的,还有一个是消防配电线路;消防配电线路不能受开关等控制

    0 1 2021-12-28 17:14

  • 预作用系统
    发表评论: 首先预作用系统供水侧压力平时和火灾初期由高位消防水箱提供,第二预作用系统动作联动时会启动喷淋泵;你说的这种情况可能施工时安装有误或者联动逻辑错误

    0 0 2021-12-28 17:12

  • 消火栓试射压力
    发表评论: 假设建筑层高3米,地上32层,地下2层,总计高度102米(下部水静压至少11.7Mpa),32层射流动压需达到3.5MPA,此时泵房压力为15.2Mpa。

    0 1 2021-12-28 17:07

  • 七氟丙烷可以靠自己压力开启选择阀吗?
    发表评论: 不可以用自身压力打开选择阀,确实会造成当有多个防护区时全部打开的情况;当只有一个保护区时也可能造成误动作的情况

    0 0 2021-12-28 17:02

  • 储油间的设置问题
    发表评论: 需要设置储油间,按照建筑设计防火规范第5.3.13条4款规定设置,如果设置储油量超过1立方时需设置两个独立的储油间,超过5立方时可参照5.4.14规定设置

    1 2 2021-12-28 16:58