挡烟垂壁设置的高度对吗
超60m内走道划分两个挡烟分区,层高2.8m,设计清晰高度1.4m,挡烟垂壁下底距地2.2m,求教挡烟垂壁设置的对吗
潘天坤 2024-11-07 13:10 0 赞
0 踩 [回复] 举报
走道整体宽度是多少米?
长度53米,整体宽度不超过2.5米的走道,储烟仓厚度(烟气层厚度)0.6米看起来是没有问题的,不知道相邻防烟分区的排烟设施是否符合要求
2.8米净高的走道,在1.4米以上设置自然排烟窗是有效的(走道及室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗可设置在室内净高度的1/2以上),挡烟垂壁因为清晰高度和人员疏散区域净高的原因没办法太低
缱绻一夏 2024-11-07 13:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
没啥问题,只是另一边防烟分区能保证对流吗
图纸上设计清晰高度1.4m,挡烟垂壁下底2.2m,窗户有效面积按1.4m以上还是2.2m以上?