消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

EHS专家-DL 一级注册消防工程师

暂无说说

粉丝:19 关注:20
关注

  • 消防广播手动问题
    发表评论: 消控室需要安装消防广播系统的主机(含功放),依据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括.......消防应急广播控制装置......;消防控制室内手动喊话也是需要的,消防控制室必须配备传声器,支持人工喊话功能,用于火灾时实时指挥疏散(如修正联动广播的误报或补充特定指令),旨在确保应急指挥的可靠性和灵活性。

    1 0 2025-08-19 10:36

  • 不同牌子的集中电源疏散指示灯能不能混合使用
    发表评论: 一般不建议不同牌子的集中电源疏散指示灯混合使用。《消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024》等国家标准虽未明确禁止混合使用,但要求系统整体符合统一技术规范‌。消防系统依赖全链路协同工作,混合使用可能因品牌间控制器与终端设备的兼容性问题,导致火灾时无法精准规划疏散路径‌。通讯协议不同是最大障碍,除非两个品牌是同一技术标准(如功率二总线协议)‌才可能可以混用。

    1 0 2025-08-19 09:18

  • 改造项目是否需要增设救援窗
    发表评论: 必须增设消防救援口。原设计缺陷需通过改造弥补,现行规范对高层公共建筑的强制要求。

    1 0 2025-08-18 16:39

  • 关于是否设置自动喷水灭火系统和机械排烟系统
    发表评论: 咨询地方消防部门意见。

    1 1 2025-08-18 16:32

  • 丁类厂房,自主加装了自动报警系统需要配备中级消防人员
    发表评论: 不联动仅报警,可不安排持证人员值班,保安就可以。

    0 0 2025-08-18 11:47

  • 丁类厂房,自主加装了自动报警系统需要配备中级消防人员
    发表评论: 有消控室是需要持证值班人员。若增设的是具备消防联动控制功能的集中报警系统(如联动排烟、防火卷帘、应急广播等),则控制室值班人员必须持有‌中级消防设施操作员证书‌(消防设施监控操作方向)‌。若仅为独立运行的区域报警系统(仅报警无联动功能),持有初级证书即可满足要求‌。

    0 1 2025-08-18 08:28

  • 常开防火门应设总线按钮吗
    发表评论: 没有这个规范要求的。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)明确常开防火门需具备火灾时自行关闭及信号反馈功能,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013规定联动触发信号需通过火灾报警控制器或消防联动控制器发出。只是实际工程中,部分项目可能增设手动控制装置(如总线按钮)作为冗余设计,但非规范强制要求。

    0 0 2025-08-15 13:36

  • 屋顶排烟风机有使用规范吗? 能长时间持续开启吗
    发表评论: 非消防状态下不建议长时间开启,高温电机设计为间歇性工作,持续运行可能缩短寿命。

    0 0 2025-08-14 17:08

  • 消防主机回路板接地故障
    发表评论: 感觉您这个是偶发干扰造成的同一回路板持续报接地故障。可采用分段断开回路板与主机的连接(如排线),使用2500V兆欧表测量回路对地绝缘电阻,阻值低于0.5MΩ即确认接地。

    0 1 2025-08-14 16:59

  • 消防水泵这种方式从水池吸水可以吗?
    发表评论: 应该不行。不符合消防水泵自灌式引水要求。

    0 0 2025-08-13 10:29

  • 厂房与仓库可以设在同一建筑内吗
    发表评论: 厂房和仓库同属于工业建筑性质,可以合建。但是厂房与仓库的火灾危险性分类标准,建筑的占地面积、防火分区的最大允许建筑面积和防火分隔方式、安全疏散设施、消防设施的设置等均有不同的设计技术要求,因此两者不宜合建。除中间仓库外,甲、乙厂房与各类仓库,甲、乙类仓库与各类厂房不应合建。

    0 0 2025-08-12 13:41

  • 建筑内使用天然气的部位通风和防爆泄压面积要求
    发表评论: 《燃气工程项目规范》GB55009-2021‌:明确燃气使用场所的通风、泄压及安全装置要求(如第5.3.3条和第6.1.2条)。‌《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12-2013‌:规定灶具安装的通风条件(如第4.2.1条)。‌《住宅项目规范》GB55038-2025‌:补充室内净高≥2.2米及通风开口比例(第7.3.3条)。‌地方标准‌:如DB42《建筑燃气安全技术规程》,细化泄压口构造细节。实际应用中,通风与泄压面积需由专业机构根据具体空间体积、设备功率及建筑布局计算确定,并定期检测维护以确保合规性。

    0 0 2025-08-11 16:15

  • 消防泵控制柜进线
    发表评论: IP55防护等级(防尘防射水)要求控制柜在潮湿、多尘环境下保障密封性。一般认为下进线设计通过底部密封格兰头(cable gla_n_d)紧固处理,能阻止直径>50μm颗粒物及低压水柱侵入。没有规范要求一定要下进线的。

    0 0 2025-08-11 15:02

  • 火警传输设备是指哪些设备
    发表评论: 火灾报警控制器、输入输出模块、消防电话系统、区域显示器、编码器等。

    0 0 2025-08-08 16:39

  • 消防泵应设减震装置吗?
    发表评论: 若水泵底座固定于地面且无特殊环境要求,现行规范未强制要求减震装置。当水泵安装在‌有防振或安静要求房间的上下层或毗邻位置‌时,则必须设置隔振装置(包括水泵机组、吸水管和出水管)。

    0 0 2025-08-08 16:05

  • 减压阀是减动压还是静压,还是都能减。
    发表评论: 减压阀通常可同时调节动压和静压,但需根据类型确认;您说的0.5MPa静压可能为自然高差结果,需结合实测数据进一步分析。

    0 0 2025-08-08 10:21

  • 气体防护区灾后排风机和风阀是否应该设置喷洒时联动控制关闭?
    发表评论: 必须设置喷洒时联动关闭‌,且与风机是否平时运行无关。

    0 0 2025-08-08 10:16

  • 燃气管道架空敷设必须刷中黄色漆吗
    发表评论: 可参考《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231-2003)规定,燃气管道(包括天然气、液化石油气等可燃气体)的基本识别色为‌黄色‌(具体为“中黄色”)。

    0 0 2025-08-07 16:01

  • 在腐蚀性环境中,排烟系统部件如何保证耐腐蚀?
    发表评论: 可以考虑采用防腐涂料涂层防护、增设保温层控制壁温>酸露点(通常需≥120℃),避免硫酸冷凝腐蚀‌等。维护时注意定期检验涂层厚度,定期红外热成像监测腐蚀导致的壁温异常‌。

    1 0 2025-07-31 17:08

  • 【图】消火栓箱内用的不是消报按钮而是手报按钮算不算违规,功能相同吗?
    发表评论: 消火栓按钮和手动报警按钮从设置原理和功能上说不能相互代替。从实际使用方法和效果上看两者的区别较为模糊(特别是如果消火栓按钮启泵信号先送至消防中心,然后再从消防中心再接至消防泵控制柜),也一直存在不同看法。 由于火灾自动报警系统设计规范中并未明确规定必须设置消火栓按钮,因此有些工程在只在消火栓旁边设置手动报警按钮,同时兼消火栓按钮的功能(消火栓内未设消火栓按钮),这种做法也通过了消防部门的验收。

    0 0 2025-07-30 15:59

积分
453
提问
0
回答
453
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

国家注册一级消防工程师、国家注册中级安全工程师(化工安全、其它安全)、注册环保工程师,硕士,环境科学与工程专业。多年环评、环保工程设计、环保管家;企业验厂;消防工程设计及竣工验收工作经验;拥有三项国家发明专利。广东省安全专家库专家,从事环保咨询、体系认证、企业安环健管理工作多年。

最新动态

关闭