全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟风管穿防烟分区需要设置防火阀吗?
地下车库区域,两台排烟风机设置再同一个机房内,分别为同一防火分区的两个防烟分区排烟,其中一台排烟风机的风管穿越防烟分区处是否需要设置280度排烟防火阀?
潘天坤 2024-12-11 11:07 0 赞
0 踩 [回复] 举报
请问这个防烟分隔是用实体挡烟垂壁还是实体墙体?
如果属于同一个排烟系统,负担多个防烟分区的排烟支管上或者穿越防火隔墙处,需要设置排烟防火阀
按照楼主的描述,如果两台风机分别自己接风管,并且只负担一个防烟分区,那么应该属于不同系统,不过有时候穿越柔性挡烟垂壁的此区域设计也会额外要求设置(提高要求这样子)
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
huanglong3721 2024-12-13 15:53 0 赞
0 踩 [回复] 举报
不需要
shijieyang40 2024-12-13 16:05 0 赞
0 踩 [回复] 举报
浙江可不用