全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2025-01-03 14:24 1 赞
0 踩 [回复] 举报
请问每层建筑面积、总建筑面积、每层层高、总建筑高度、建筑耐火等级是几级,是否存在地下室?是否设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统?
云中飞翔 2025-01-03 16:05 1 赞
0 踩 [回复] 举报
1、三层甲类厂房与二层丙类厂房之间楼板应满足耐火等级要求的最小耐火极限;
2、三层甲类厂房的防火墙耐火极限应不小于4小时;
3、防火分区面积不超过甲类厂房要求,若做防火分隔,请用防火墙。
4、疏散距离不大于甲类厂房要求的最大疏散距离。
5、易燃易爆部位避开承重柱、承重墙,并靠外墙设置。
6、屋面最好改成轻质屋面板,泄爆时使用。
7、室内电气设备更换成防爆型电气设备。
8、电器开关、插座及配电设备设置到室外。
谢谢