消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

各位老师,请问火灾自动报警系统不能使用普通供电插座供电的要求是什么

各位老师,请问火灾自动报警系统不能使用普通供电插座供电的要求是什么,我记得好像有一本规范明确了,但是突然找不到了

消防小萌新 | 2025-05-24 10:47
请写下您的回答回答

回答 | 5

牛丫头消防课堂 2025-05-25 11:15 10 [回复]举报

你找的要求,在《火灾自动报警系统施工及验收标准 》GB50166-2019第3.3.3 条:控制与显示类设备应与消防电源、备用电源直接连接,不应使用电源插头。主电源应设置明显的永久性标识。

《消防设施通用规范》 GB55036-2022第             12.0.17 条,依然作为强制性条文

火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接,不应使用电源插头。

懒得说 2025-05-25 14:40 10 [回复]举报

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)第10.1.4条明确规定,火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。这意味着火灾自动报警系统不能使用普通的供电插座供电,因为这些插座通常配备有过载保护功能

延_OLKA 2025-05-25 22:01 30 [回复]举报

 消防设施通用规范 GB55036-2022             12.0.17 火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接,不应使用电源插头。

潘天坤 2025-05-26 09:08 00 [回复]举报

不是所有的插座电源都是普通电源,然后即使是消防电源的插座也不能作为火灾自动报警的主电源,因为无法满足最末一级配电箱内设置自动切换装置的要求


一二级负荷的消防控制室的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置


火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源,火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源,结合起来就是火灾自动报警系统主电源应采用消防电源







李勤 2025-05-30 15:37 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载