
懒得说
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
改造项目是否需要增设救援窗
发表评论: 外墙改造是否新开窗户、是否封闭原有窗、室内隔断开间改造涉及防火分区变化......需要重新复核
2025-08-19 10:41
-
某办公室4500平米,装修时对室内消防末端喷淋改造
发表评论: 什么水源都可以,最好水里没渣滓
2025-08-19 10:02
-
关于是否设置自动喷水灭火系统和机械排烟系统
发表评论: 建筑高度小于24米,单层建筑面积小于1500m2或总建筑面积小于3000m2,可以不设喷淋。 疏散走道需要排烟,首先考虑自然排烟
2025-08-18 15:43
-
按照汽车库设计规范的条文是否应该设计汽车的疏散通道,地下车库防火分区分隔的防火卷帘在汽车车道上是否需要全降。
发表评论: 疏散通道上设置的防火卷帘:由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探 测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下 降到楼板面;非疏散通道上设置的防火卷帘:由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发
2025-08-18 15:14
-
改造项目是否需要增设救援窗
发表评论: 《建筑防火通用规范》(GB55037-2022) 规范自2023年6月1日起实施,全文强制。主要要求包括:除特殊要求的建筑和甲类厂房外,所有建筑的外墙均需设置消防救援口(即消防救援窗或门)。新增建筑或原有建筑未设置消防救援窗的,需按规范补设; 原有消防救援窗不符合GB55037-2022要求的,需改造升级; 改建涉及外墙、防火分区或层数变化的,需重新核算并调整消防救援窗的位置、数量及参数
2025-08-18 15:08
-
包塑金属软管算不算金属管?
发表评论: 名字都说了,包塑金属软管
2025-08-17 17:15
-
室外消火栓压力规范多少
发表评论: 地下湿式室外消火栓:压力要求一般为0.2-0.3MPa。 地下干式室外消火栓:压力要求一般为0.4-0.6MPa。 室外立式湿式消火栓:压力要求为0.2-0.3MPa。 室外立式干式消火栓:压力要求通常为0.4-0.6MPa。 室外泡沫混合液喷洒消火栓:压力要求一般在0.4-0.8MPa之间
2025-08-17 17:14
-
安全出口疏散指示灯
发表评论: 根据《建规》5.5.8规定的公共建筑内的安全出口指示牌要求,建筑面积大于20平方米就需要安全出口指示牌,安全出口上方应安装灯光安全出口标志
2025-08-17 17:11
-
燃气管道设置
发表评论: 燃气规范要求,燃气管道不能敷设在密闭的室内。靠外立面开敞空间敷设没问题
2025-08-16 16:00
-
机械排烟联动
发表评论:
2025-08-16 10:11
-
点型感烟或感温探测器
发表评论: 浓烟和高热气体在顶部聚集,更易触发探测器动作,及时报警
2025-08-15 09:50
-
消防泵控制柜进线
发表评论: 没有规范要求消防泵控制柜必须下进线。从底部(下进线)进入控制柜只是减少水汽或灰尘进入控制柜的风险,保证防护等级IP55.
2025-08-09 14:52
-
总建筑面积是指独栋还是该单位所有建筑
发表评论: 规范指的是单栋建筑的单层建筑面积和整栋建筑面积,而不是几栋楼的面积合计
2025-08-08 14:49
-
防火分区的划分与防排烟系统有关系吗?
发表评论: 防火分区是通过采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施,将建筑空间划分为能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。 防排烟系统则是为了在火灾发生时,能够有效地控制烟气的蔓延,保障人员疏散和灭火救援的顺利进行。 防烟分区是在防火分区内采用挡烟设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾烟气向同一建筑的其余部位蔓延的局部空间
2025-08-07 08:38
-
【图】请问下,水池液位怎么标注是正确的?这样标对吗?
发表评论: 增加标注正常水位、最低有效水位更好。另外,水位管里可以加个小的深颜色浮球,方便观察
2025-08-06 10:38
-
消防水带单圈收纳方式
发表评论: 水带完好,长度满足要求,只是收纳方式不同并不影响使用功能,不应该判定为隐患
2025-08-06 10:32
-
【图】居民住宅入户门与消火栓距离要求
发表评论: 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第12.3.10条明确要求,消火栓箱门的开启角度不得小于120度。 图示情况,消火栓箱门需要改变开启方向;或者住户门改为向内开启
2025-08-05 14:56
-
有没有规定说明疏散走道上方可不可以通燃气管道
发表评论: 燃气管道不应该经过密闭的室内空间,燃气规范有要求
2025-08-05 10:17
-
【图】消防喷淋管道是否可以用吊杆固定?
发表评论: 没有明确规定不允许采用吊架的。但是喷淋支管末端需要采用固定支架;支管超过50的起始端要求固定支架;另外防晃支架间距要满足规范要求。
2025-08-05 10:14
-
柴油发电机燃料供给管道设置自动切断阀的问题
发表评论: 储油间到发电机房的油管要设置阀门,并没有要求设自动关闭阀门,可以是手动阀门。
2025-08-03 14:50