火灾报警控制器系统故障
海湾消防控制器PK01H,出现系统故障,返厂维修后,厂家一直不明确告知损坏原因,2年内前后已经维修了10台,不了解这是为什么不能告知坏在哪里,这算不算行业惯例,还是只是企业行为。我这边查看了消防规范,根据 GB 4717-2005《火灾报警控制器》第 5.2.4.7条:“对于软件控制实现各项功能的控制器,当程序不能正常运行或存储器内容出错时,控制器应有单独的故障指示灯显示系统故障。”按照条款的解释,系统故障是不是就是芯片出现问题了,可能是因为干扰或者雷击照成的吗?控制器在系统故障时,还能使用正常逻辑启动灭火设备吗。
EHS专家-DL 2025-06-06 11:58 0 赞
0 踩 [回复] 举报
厂家不告知损坏原因的确成了行业惯例,但是其实这种行为不合规的,违反了《消防产品技术服务管理规定》中“需明确故障责任”的要求。其实可以依据《消防产品市场准入规则》要求完整技术说明,必要时向消防产品合格评定中心(CCCF)投诉的。
芯片损坏是系统故障的直接表现,但根源需排查设备接地、电源品质及设计缺陷,也不能完全认为系统故障就是芯片出现质量问题。
控制器在系统故障时,执行不了自动联动指令的,只是手动启动能力还可以用,但存在启动延迟或误动作等风险。
我们这边一直要求维修分析报告,沟通确实很困难,如果这个是行业惯例,估计报告是要不到了,因为找其他厂家要报告,没有遇到过这么难沟通的,所以一直很困惑,所以才想问一下。现场消防环境很复杂,并没有说这个坏了就是质量有问题,可能是现场环境(温、湿度)、电磁干扰、布线接线都有可能,或者只是人员操作不当,但是沟通太困难了,我们就只能一点点排查。售后维修还是没有问题的,因为都是有偿的。