全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
PVC踢脚线属于墙体的部分吗?
按照规范墙体为A级材料,但是PVC为B1级,如果PVC上墙100mm,那上墙的部分是不是属于墙体材料,也要达到A级?
hnlyplszq 2023-05-06 09:58 0 赞
0 踩 [回复] 举报
踢脚是楼面地面与墙面相交处的保护装饰构件,功能随着楼地面的功能,例如,防水、防腐、防静电,燃烧等级也按照楼地面燃烧等级的要求。
yizhongdayang 2023-05-06 13:29 2 赞
0 踩 [回复] 举报
踢脚既不属于墙面装修材料也不属于地面装修材料。根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)3.1.1条的规定,踢脚属于“其他装修装饰材料”,如下:
3.0.1 装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装修装饰材料七类。 注:其他装修装饰材料系指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。