全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
挡烟垂壁
老师您好,还是那个健身会所,2500平方米,层高5米,我计算的挡烟垂壁的厚度是净高的10%,那就是0.5米,最小清晰度是1.6+0.1*5=2.1米,我的挡烟垂壁的高度就是在0.6到2.1米之间了,我的建筑原主梁有0.7和1.1米,那我可以直接使用梁就可以达到挡烟垂壁的高度了,我就可以不用再设置玻璃或则其他不然材料作为挡烟垂壁了吧。
无名之辈 2023-05-17 09:12 0 赞
0 踩 [回复] 举报
按照你说的,可以直接使用梁作为挡烟垂壁,当然前提是可以完全按照现有的梁来划分防烟分区。唯一需要注意的是需要复核储烟仓内有效的排烟口(窗)面积是否符合规范要求,如果不符合,则不能作为挡烟垂壁。
GANSTER 2023-05-17 09:27 0 赞
0 踩 [回复] 举报
能否使用土建梁,首先取决于你是建筑专业还是暖通专业,假如是建筑专业你直接问跟你搭档的暖通专业,假如是暖通专业,这个问题就取决于你自己的排烟设计了。