全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
不属于高大的工艺装置的室外消火栓设置数量
根据GB50160第8.5.6条条文说明中讲到出水带不多于7条为好,是不是要求我的工艺装置的室外消火栓不能超过7只,比如低矮的工艺装置的消防水量为150L/s,就不能设置10只室外消火栓,可以要用2只消防水炮和7只室外消火栓合用?
消防网友78337 2023-05-17 14:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
7条水带,是解释消火栓的保护半径不应超过120m的由来。7条20米长水带串联后总长140米,减去消防员使用10米,敷设系数0.9(不可能完全是直线距离),计算得120米的长度,故保护半径为120米。并不是由此限定消火栓数量。消火栓数量由保护区域内按保护半径布置全覆盖,
具体分析可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第7.3.2的条文解释。
根据石油化工企业生产特点,火灾事故多且蔓延快,要求扑救及时,出水带以不多于7根为好。若以7根为计算依据,则:(20m×7-10m)×0.9=117m,规定保护长度为120m。上式的计算中,10m为消防队员使用水带的自由长度;0.9为敷设水带长度系数。