全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
20平方米左右的机房是否可以设置灭火器?
请教一下大家,一个20平方左右的机房能不能不设置气体灭火系统(自动灭火)而只设置满足灭火级别要求的灭火器?比如设置手推车式二氧化碳灭火器
安洪全 2023-06-27 17:03 0 赞
0 踩 [回复] 举报
好像没有通过设置某种灭火器,可以实现替代“自灭”的。
灭火器用于初期火灾,且需要有人操作,并不能代替“自灭”
如果某机房仅设了灭火器,也是因为本身规模不大,火灾危险性不高,不需要设置“自灭”,而不是因为设置灭火器代替了“自灭系统”
像您描述的场所,可以考虑设置预制式的气体灭火系统,投入小,安装方便。
都是一些改造的项目,设置了气灭还得设置事故排风系统,甲方觉得投入太大,不想设。就想着能不能有其他的方法。