全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
商场中店铺内部的疏散净宽考虑固定家具吗
多层商业综合体里面的餐饮店,金店等商铺,装修设计中。对于只有商家内部服务人员通行的地方:图1,两个低矮的货柜,中间的通道要卡疏散净宽吗?图中是否满足规范要求?
对于只有商家内部服务人员通行的地方:图2,图中红圈的尺寸是否满足规范要求?
安洪全 2023-08-01 11:28 1 赞
0 踩 [回复] 举报
商铺内部的安全疏散主要是通过限制疏散距离来控制规模,内部的展台间留给员工出人口的通道不是疏散门,所以不应该按疏散门的要求去管理。
请教一下老师,大空间的疏散距离,直线30(37.5)需要饶墙吗?行走距离只需要饶墙,不用考虑货架及家具吧?我看图示好像没有饶墙,行走只考虑了隔墙影响,没有考虑家具设备货架等,但是消防资源网上的石老师的分析文章里面都是直线饶墙,行走考虑货架设备家具了。
蓝圈也需要考虑疏散宽度,但最小间距我没找到依据,但1米应该是满足要求了,可以参考“5.5.20 剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总净宽度,应符合下列规定: 1 观众厅内疏散走道的净宽度应按每100人不小于0.60m计算,且不应小于1.00m;边走道的净宽度不宜小于0.80m。”
玫红色圈的疏散宽度应满足房间使用人数的疏散要求,且该不应小于1.4米
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。
另外,两安全出口间距不足(玫红色圈)
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
5.5.2 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
请教一下老师,多层商场内部的店铺,这种货架布置不用卡商店营业厅那个标准吧。这种商场里面的小店,货架之间(下图篮圈)需要考虑疏散吗?最小间距是多少?我店铺与商场内部通着,通过商场疏散,那么与商场之间(玫红色圈)的通道净宽怎么把握,需要按一个玫红圈卡最小1.4m净宽吗?