全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
为什么住宅建筑首层既设置了火灾显示盘,又设置区域报警器?
我看到有的设计图纸中,为什么住宅建筑首层既设置了火灾显示盘,又设置区域报警器?在我的理解里,火灾显示盘和区域报警器没什么不同吧,区域报警器除了报警和显示功能也没有控制功能啊!为啥一个位置设置两个同一种功能的设备呢?还有人说这是哪个规范里要求的,我找了很久没找到哪个规范里的,请问有没有哪位朋友知道是哪个规范里的,烦请告知一下!
yizhongdayang 2024-01-26 10:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据国家标准《火灾报警控制器》(GB4717-2005),火灾报警控制器按照应用方式分为独立型、区域型、集中型、集中区域型四种类型。区域型火灾报警控制器是具有向其他控制器传递信息功能的控制器,具有火灾报警控制器相应的功能,如火灾报警、故障报警、自检、复位、屏蔽等,并且至少可以启动声光警报器等消防设备。
火灾显示盘是安装在楼层或报警区域内的火灾报警显示装置。当建筑物内发生火情后,火灾报警控制器发出报警信号,同时把报警信号传输到失火区域的火灾显示盘上。
综上,火灾显示盘是火灾自动报警系统的末端设备,是用来接收、显示火灾报警控制器发出的报警信号的。因此,不能用火灾显示盘代替区域火灾报警控制器。
能不能不设置这个区域报警器,为什么其他好多小区都没设置