全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
大房间里的小隔间
请问:大房间内的小隔间,如大商场里的店铺内的零售小库房,已经按规范设防火分隔措施,和该店铺其他区域分开,面积50-120平米之间,请问是按《建规》或《防火通用规》的尽端房间设两个900的小门,还是一个1400的大门?还是按120平米以下只设一个小门?此类有防火分隔措施的店铺内隔间能视作规范意义上的一个房间吗?谢谢!
谢谢。
此类大空间内的小隔间,对房间内开敞区域开门,曾被审查要求,小隔间被视作尽端房间,超过50平米,被要求开两个小门或一个1400的门。隔间门只要开在房间内的单向疏散区域(夹角小于45度区)隔间就要被视作尽端房间?没有依据判定也没有依据反驳。