全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
商业内两个影厅取消了做羽毛球馆应该没问题吧,羽毛球馆属于体育场所
商业内两个影厅取消了做羽毛球馆应该没问题吧,羽毛球馆属于体育场所,如果原消防平面图上这一块的性质是影院现在变成了体育场所这个要重新申报使用性质吗
须尽欢 2024-07-04 10:43 0 赞
0 踩 [回复] 举报
还有一个讨论的问题,电影院的两个影厅做羽毛球馆,其他厅不动,但是现有影院是单独一个防火分区,如果变更了两个厅成羽毛球馆,那这个电影院就不是单独的防火分区了。
根据电影院建筑设计规范 JGJ58-2008 里提到6.1.2 当电影院建在综合建筑内时,应形成独立的防火分区
但是建规里是这样写的5.4.7 剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定:
1 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。
这两个有争议,我查了一下相关文章,根据石老师的写的可按照建规里的要求来
