全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
如果在排烟风井满足耐火极限要求,密封都没问题,在设置镀锌钢板排烟管是否需要防火措施
假设可以利用土建排烟风井,排烟风井耐火极限能满足1h,只是因为内壁不太光滑在用镀锌钢板安装风管是否会被认为是在管井中设置了排烟管道,还要在做防火包裹的措施的。如下:
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》 (GB51251-2017)第4.4.8.2条及 暖通施工通用说明第二.2.2)条:竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.5h。
STON 2024-10-11 08:45 2 赞
0 踩 [回复] 举报
《通用规范》竖井没做强制性要求,可以和设计沟通下,我理解,实在有困难都可以不做(风管和保温)。竖井粉刷光滑等措施。
《通规》11.1.3 机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。
《51251-2017》4.4.7 机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s;排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。