消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

按照汽车库设计规范的条文是否应该设计汽车的疏散通道,地下车库防火分区分隔的防火卷帘在汽车车道上是否需要全降。

吴浩 | 2025-08-18 09:39
请写下您的回答回答

回答 | 2

懒得说 2025-08-18 15:14 00 [回复]举报

疏散通道上设置的防火卷帘:由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探 测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下 降到楼板面;

非疏散通道上设置的防火卷帘:由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发

磨砂猴 2025-08-19 15:36 00 [回复]举报

但是陕西省2025年新发布的指南里面要求按照一步降来设计。所以具体的还是要咨询当地消防主管部门。

关闭

关闭

手机APP下载