感叹
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
消防泵、喷淋泵必须设置巡检柜吗?如果必须设置依据是什么?
发表评论: 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 13.7.7 民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。条文解释:13.7.7 近年来国内推出了消防水泵变频低速巡检装置,这种装置的主控制设备就是变频调速器,其作用是防止消防水泵轴封锈蚀。什么环境才能使消防水泵的轴封锈蚀呢?重度潮湿场所,消防水泵终年无人管理或维护轴封才可能生锈。如果按照《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010 的规定按时维护管理,消防水泵轴封不可能生锈,这种用设备代替管理的理念有下列弊端: 1 增加无谓的投资。以110kW的消防水泵为例,初投资增加35万元~45万元,不包括运行、维修和管理费用。 2 与节能减排基本国策抵触。在节能减排的大环境下,几十千瓦的变频低速巡检装置终日通电运行,浪费电能。 3 消防水泵变频低速巡检装置不能带来安全,反而增加隐患。其工作原理是平时变频低速巡检,火灾时,消防水泵控制箱接到启动信号,并在起泵前的0.1s将巡检装置的输出端与消防水泵的主回路断开。否则消防水泵将不能启动。巡检装置是电子设备,寿命有限,如故障不能使其安全地从消防水泵的主回路分离,消防水泵将不能启动,后果不堪设想。 4 管理方面的问题,不能用增加设备来解决。试想连简单的接触器控制都管理不好的企业,如何能管理好复杂的变频低速巡检装置。
2024-09-30 09:03
-
电动自行车国标将修订:降低火灾风险,防范火灾事故
发表评论: 能不能别只盯着电动车,咋不要求汽车生产商生产的汽车的最高时速不得超过120km/h呢。这样的话谁跑高速也不会超速了。
2024-09-29 15:44
-
电动汽车能不能在车库充电?国家标准修订征求意见稿来了
发表评论: 电动汽车进地下车库充电,早晚得出大事出现大的伤亡和财产损失。
2024-09-29 15:37
-
建规废止了5.5.17.4关于一、二级耐火建筑内营业厅疏散距离30米的强制性条文,是否意味着以后的项目都没有了大空间的概念呢?
发表评论: 新出的通用规范就是个屎,你要各种配套没出,你就别出。出了又告诉你条文要是有写的不清楚的要看原规范。
2024-09-29 14:20
-
建筑防火通用规范里的8.1.7的第3条和第6条是不是有冲突?
发表评论: 第3条说的是大于21米的住宅需要设室内消火栓,第6条又说的是大于15米的单多层民用建筑需要设。这个民用建筑是不是包括公共建筑和住宅建筑?有这个疑问。要是包括的话,到底是大于15米还是大于21米需要设室内消火栓?
2024-09-27 15:30
-
应急照明直接连接插座
发表评论: 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 13.7.15 消防应急照明电源供电应符合下列规定: 8 同一防火分区内的备用照明和疏散照明,不应由应急照明配电箱的同一分支回路供电;疏散照明灯和疏散标志灯可共管敷设,严禁在应急照明灯具供电的分支回路上连接插座。
2024-09-25 15:29
1
