全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
感叹 2024-09-30 09:03
1 赞
0 踩 [回复] 举报
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 13.7.7 民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。条文解释:13.7.7 近年来国内推出了消防水泵变频低速巡检装置,这种装置的主控制设备就是变频调速器,其作用是防止消防水泵轴封锈蚀。什么环境才能使消防水泵的轴封锈蚀呢?重度潮湿场所,消防水泵终年无人管理或维护轴封才可能生锈。如果按照《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010 的规定按时维护管理,消防水泵轴封不可能生锈,这种用设备代替管理的理念有下列弊端:
1 增加无谓的投资。以110kW的消防水泵为例,初投资增加35万元~45万元,不包括运行、维修和管理费用。
2 与节能减排基本国策抵触。在节能减排的大环境下,几十千瓦的变频低速巡检装置终日通电运行,浪费电能。
3 消防水泵变频低速巡检装置不能带来安全,反而增加隐患。其工作原理是平时变频低速巡检,火灾时,消防水泵控制箱接到启动信号,并在起泵前的0.1s将巡检装置的输出端与消防水泵的主回路断开。否则消防水泵将不能启动。巡检装置是电子设备,寿命有限,如故障不能使其安全地从消防水泵的主回路分离,消防水泵将不能启动,后果不堪设想。
4 管理方面的问题,不能用增加设备来解决。试想连简单的接触器控制都管理不好的企业,如何能管理好复杂的变频低速巡检装置。

