消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防广播手动问题

厂区各车间设置媒体广播,媒体功放在各车间弱电间存放,现消防广播可以联动启动,也可以手动启动模块来启动广播,是否需要在消防控制室内安装广播和功放?需不需要在消防控制室内手动喊话?有没有规范依据?感谢!

梅花易数 | 2025-08-18 20:14
请写下您的回答回答

回答 | 1

EHS专家-DL 2025-08-19 10:36 10 [回复]举报

消控室需要安装消防广播系统的主机(含功放),依据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括.......消防应急广播控制装置......;消防控制室内手动喊话也是需要的,消防控制室必须配备传声器,支持人工喊话功能,用于火灾时实时指挥疏散(如修正联动广播的误报或补充特定指令),旨在确保应急指挥的可靠性和灵活性。

关闭

关闭

手机APP下载