澜沐
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注

-
房间分割后的疏散门问题
发表评论: 首先,《通用规》第7.1.2条规定明确房间的疏散门应当直通安全出口,不应经过其他房间。但考虑二次装修的复杂性,规范没办法一一阐述;按你所说的,一个房间里设置房中房(作为该房间的辅助用房),那么房中房的面积应当计入该房间的整体面积来进行考虑设置疏散门的数量,否则就已经不符合上述的条文。以上为个人见解。
2023-11-02 09:58
-
请问走道排烟两端设有不低于2平方米的自然排烟窗,中间区域的防烟分区是否还需要增设排烟设施?
发表评论: 我把数据具象化一点,疏散走道长度约51m,走道宽度>2.5m,因为走道宽度>2.5m故不能采用"公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m"这一条,只能依照空间净高3m去设置一个防烟分区(即长边最大24m),划分之后还有余下长度从而划分到第三个防烟分区,那么这个夹在中间的防烟分区是否还要增设排烟设施呢?
2023-09-13 15:11
-
如何确定一道墙体是否需要隔热?
发表评论: 但《建筑防火通用规范》第6.4.9条规定上也只明说要耐火性,没有要求隔热性。到底应当如何执行?
2023-09-11 09:55
-
如何确定一道墙体是否需要隔热?
发表评论: 但《建筑防火通用规范》第6.4.9条规定上也只明说要耐火性,没有要求隔热性。到底应当如何执行?
2023-09-11 09:55
-
如何确定一道墙体是否需要隔热?
发表评论: 我明白耐火极限的概念但是防火玻璃有区分C类防火玻璃(非隔热)和A类防火玻璃(隔热),两者都有一定的耐火极限。但目前情况是项目采用的C类防火玻璃已满组规范要求的耐火极限时间要求,却被告知C类防火玻璃没有隔热型,这应该怎么解释。。。
2023-09-07 17:13
-
二次装修改造可以自行新增楼梯前室吗?
发表评论: 面积经过计算,不低于6个平方。改造的前室,按照现行规范的要求进行去设置(墙、门、防烟问题)。该楼层所有疏散楼梯间均有前室,现在是考虑要给该楼梯间设置2个前室。这样子是否就可以施行为这个楼梯间增加一个前室了?
2023-07-27 11:19
-
二次装修改造可以自行新增楼梯前室吗?
发表评论: 主体建筑属于商住合建建筑,本层属于裙楼,主体建筑功能属于商业用途,只是原主体建筑该层不是用于娱乐场所。现因为娱乐场所且存在走道末端问题,需要考虑我说的问题。
2023-07-26 16:19
-
关于既有建筑改造占用公共楼梯间是否可行?
发表评论: 老师,可能是我描述用词不够准确,2个单元各占用一个楼梯间的意思是:2个单元各占有一个楼梯间独立使用,然后中间的楼梯间作为2个单元共用的楼梯间,目前是符合有2个安全出口的。但是这样子占用一个楼梯间独立使用的做法,不知道是否可以?
2023-04-27 15:10
-
锅炉房到底能否贴邻人密场所
发表评论: 通用规不是6月1日才开始实施吗,现在用建规还是没有问题的呀?
2023-04-27 15:06
-
关于既有建筑改造占用公共楼梯间是否可行?
发表评论: 独立使用
2023-04-27 15:04
-
建筑类别分类问题
发表评论: 按二类高层定义多层建筑必须为低于24m的详《建规》第5.1.1条规定。
2023-04-26 14:46
-
锅炉房到底能否贴邻人密场所
发表评论:
2023-04-26 14:39
-
各位老师,本人碰到了一个很奇怪的问题,求教该如何解释。
发表评论: 关于老师第一条的理解,我个人有些不同意。如果说该条是双控条件的话,应当出现5.5.15-2条的字眼“或”。而5.5.15-3条规定我个人理解是:歌舞娱乐游艺场所只有建筑面积<50平方而且房间疏散人数低于15人时(这是2个必要条件)才可以设置一个疏散门。
2023-04-24 10:45
-
请问对于多个防烟分区的排烟风管,全部主管是按系统设计风量计算风速吗?
发表评论: 当存在一个系统承担多个防烟分区的排烟时,首先根据《排烟规》第4.6.4条规定确定设计排烟量。在实际设计时,仅主风管的风速按照设计排烟量进行计算,支管的风速按照管控的防烟分区的风量进行计算。
2023-04-18 15:47
-
净高小于3m的房间,做机械排烟时,储烟仓厚度和挡烟垂壁底标高的问题
发表评论: 你的所有疑问均来自于不知道别的规范证明不允许,你可以看一下《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.3.3条规定,已经规定民建内有人员活动的位置净高不可低于2.0m。(这也是为什么《排烟规》附录B的表低于2.0m净高的是没有数值的,因为这是不允许的)。
2023-03-07 09:13
-
假如排烟风机设计风量为30000m³/h,排烟风管截面大小如何计算
发表评论: 首先确定风管风速不大于20m/s计算式=A/[B/(C*D)],结果不大于20m/s即可。A:风量(防烟分区计算排烟量或排烟风机设计风量)B:3600(固定值,一小时的秒数)C:风管的长度(单位为米)D:风管的宽度(单位为米)C、D取值需自行代入计算如:设排烟风机设计风量为30000m3/h,风管尺寸为1000*630mm30000/[3600/(1.0*0.63)]=13.23m/s
2023-03-07 09:04
-
关于《建规》第8.5.4条规定应该如何理解?
发表评论: 谢谢老师的解答。
2022-04-27 12:50
-
直播间按照什么规范设计呢。
发表评论: 按照办公场所性质设计即可
2022-01-07 23:17
-
建筑设计防火规范与办公规范里的说法不一致时,按哪个执行?
发表评论: 《办公规》属于推荐性标准,《建规》属于国家强制性标准。国家鼓励采用推荐性标准,详《中华人民共和国标准化法》第一章第二条但具体落地实施政策建议询问当地住建局。
2022-01-07 11:53
-
大中型商场地面已设置疏散指示灯天花是否还需要设置?
发表评论: 地面疏散指示灯只能作为辅助疏散指示标志,不能作为主要疏散指示标志。还需要增设吊顶或壁挂的疏散指示。详《建规》第10.3.6条规定的条文说明。
2021-11-26 14:48
