全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
净高小于3m的房间,做机械排烟时,储烟仓厚度和挡烟垂壁底标高的问题
概况:某丙类车间,净高H=2.8m,设置机械排烟,考虑少设置排烟口,故把单个排烟口的最大排烟量提高,所以涉及到储烟仓厚度尽可能做大的问题。
【问题一】烟规4.6.2条机械排烟,储烟仓最小值为0.1H且不小于500mm,同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,因净高小于3m所以最小清晰高度为0.5H=1.4m,按以上描述理解,是挡烟垂壁的底标高最低可以做到距地面1.4m处,满足最小清晰高度,但建筑专业提出考虑火灾时人员疏散,所以净高不得低于2.1m,由此产生问题,挡烟垂壁设置到距地1.4m处确实对于逃生不算理想,人员需要弯腰逃生,但按规范是否是可以做到1.4m?还是必须满足建筑专业要求的疏散高度?
【问题二】烟规4.4.12第2条中:排烟口应设在储烟仓内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上;此条说明机械排烟口可不设在储烟仓以内,只要保证在净高1/2以上即可,也就是说储烟仓厚度可以直接按最小的500mm执行,同时满足了建筑专业的高度要求,但计算排烟口最大排烟量时是需要考虑烟层厚度的,我设计时又希望少做排烟口,排烟口最大排烟量做到最大,由此产生疑问:是否可以将烟层厚度还按最小清晰高度位置进行计算,但挡烟垂壁底标高仍按储烟仓500mm,即距地2.3m执行?
【问题三】烟规附录B“排烟口最大允许排烟量”表格中以1.5MW,净高2.5m为例,烟层厚度为0.5m是是有值得,但是烟层厚度0.7m、1m、1.5m就没有值了,是何用意?是否反向说明了烟层底部距地高度不得小于2m?是否是不允许采用0.7m、1m、1.5m的烟层厚度?如果是这种用意的话,那“当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。”中的储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度又如何理解,难道不是说明高于1/2H即可么?
陈曲 2023-01-05 09:52
0 赞
0 踩 [回复] 举报
我只是一个普通的消防工作者 无法从专业角度回答您的问题 但这些问题套罗翔老师的话 你首先是个人 然后才是设计
问题一 1.4米的垂壁 你会在这样的房子里办公吗 常闭的防火门都会被人为的变成常开 这个垂壁难道仅仅是为了验收
问题二 我理解这条只适用在顶部空间不足时,可以酌情向下布局 如果只为了满足1/2 那是不是会影响疏散
问题三 如果2.5米的层高 烟层厚度到了1.5米 排风量是不是不太合适
澜沐 2023-03-07 09:13
0 赞
0 踩 [回复] 举报
你的所有疑问均来自于不知道别的规范证明不允许,你可以看一下《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.3.3条规定,已经规定民建内有人员活动的位置净高不可低于2.0m。(这也是为什么《排烟规》附录B的表低于2.0m净高的是没有数值的,因为这是不允许的)。
fendou44 回复: 澜沐2023-03-07 10:47
那就跟我的问题三理解的是一个意思呗,但反过来说如果理解的不能低于2m的要求是对的,那烟规中“储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度”的要求,就是不严谨存在争议的,但我认为规范编制的老师们不会考虑不到这个问题,因为在烟规中的条文解释中也很明确的说明了:“4.6.9 火灾时的最小清晰高度是为了保证室内人员安全疏散和方便消防人员的扑救而提出的最低要求,也是排烟系统设计时必须达到的最低要求。”,那是不是可以理解为已经规定了最小的疏散高度就是清晰高度,那清晰高度以上的空间就完全可以不作为疏散使用,而您所说的“GB50352-2019第6.3.3条规定”应是针对日常使用需求提出的,而不是针对消防需求提出的,当然挡烟垂壁做成固定式的做到1.4m肯定是不可以的因为,连基本的使用需求都不满足,所以要做成电动式的,只有在火灾时才能降到1.4m的位置,我觉得现在的思路就比较清晰了,感谢感谢

“1.4米的垂壁 你会在这样的房子里办公吗?”这个肯定不能做固定式的挡烟垂壁,做的话就是电动挡烟垂壁,实际上我的疑问主要在于逃生时是否能将挡烟垂壁降到最小清晰高度,因为烟规描述的也很明确“储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度”那就是我做到不低于最小清晰高度就可以了么?但是确实做到1.4m会影响逃生疏散,难道是烟规不够严谨导致的?