小卖部属于公众聚集场所吗?
发表评论: 公众聚集场所,是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、 民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。
2022-08-25 15:33
-
请教各位老师,一个公共建筑内部的合用前室,前室内部有局部范围长边小于2.4米,但是在消防电梯正前方短边大于2.4米,这样符合规范吗?谢谢
发表评论: 公共建筑合用前室只有面积的要求,住宅建筑剪刀楼梯间合用前室才有宽度不小于2.4m的要求
2022-08-02 08:53
-
报警主机有联动的设备(如风机、水泵等)是否具备无人值守条件
发表评论: 条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。满足6.1.4条第二款的条件也可以
2022-07-28 16:08
-
报警主机有联动的设备(如风机、水泵等)是否具备无人值守条件
发表评论: 我理解的是区域报警系统与区域火灾报警器是没有关联的,如上图所示,区域火灾报警控制器相当于口语化的报警分机
2022-07-27 11:50
-
氧气站防火间距
发表评论: 50m合适, 参考氧气站设计规范 GB50030-2013
2022-06-17 09:14
-
救援场地位于洞口或豁口,是否满足规范?
发表评论: 我觉得没有必要纠结这个问题。首先高层建筑本来需要设置环形消防车道,所以图集设置的消防救援场地在外面,这样设置也最方便消防车登高救援,是首选方式。其次如果确实没有条件,部分间隔布置满足相关规范要求即可。
2022-06-15 11:55
-
关于《建筑设计防火规范》5.3.2条的条文说明的理解。
发表评论: 个人理解是考虑设敞开楼梯间的建筑火灾危险性、层数都较低,加之敞开楼梯间因为有隔墙火灾蔓延的可能性较小,就可以不叠加。相反敞开楼梯和其他开口火灾蔓延的可能大的多,所以需要叠加来控制防火分区的面积。
2022-06-15 11:47
-
救援场地位于洞口或豁口,是否满足规范?
发表评论: 我在纸上画了一下,您说的两种情况,如果按照“场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m”的要求,消防救援场地只剩下5m*5m或者5m*10m的大小.间隔布置时消防救援宽度还是需要满足最低要求,救援场地长度在规范和图集上只对总长度有要求,间隔布置局部长度没有要求。所以严格的来说是不满足规范。但是规范用语是“不宜”,在确实没有条件时,可以降低场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙的距离来增加消防救援场地的宽度,使其宽度满足规范。
2022-06-14 10:50
-
救援场地位于洞口或豁口,是否满足规范?
发表评论: 不满足,高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。因此,15米是最低的长度要求,也就是最少一个长边的长度。根据你的描述来看都没有达到一个长边的长度。
2022-06-14 09:04
-
冷库分类及依据
发表评论:
2022-05-31 15:09
-
丙类液体储罐是否可以放在室内
发表评论: 可以放,只是厂房、仓库、民用建筑要求不一样
2022-05-31 14:16
-
长边消防车道与救援场地
发表评论: 《建规》7.2.1,高层才需要消防救援场地;单层的消防员直接就进去了。
2022-05-31 11:18
-
病房门的开启方向
发表评论: 病房门应直接开向走道与病房门向疏散走道开启是两个意思;病房门应直接开向走的意思重于门出去就是走道,开启方向应参考《建规》6.4.11。
2022-05-31 11:01