救援场地位于洞口或豁口,是否满足规范?
假设建筑高度40米,消防救援场地满足长边15米、短边10米、距离建筑5米等要求,考虑两种极端的消防救援场地布局。第一种情况,建筑消防救援场地侧一层架空作为消防车道,二层及以上为连廊与对侧建筑联通,消防救援场地正好位于两个连廊之间,形成一个四面围合的15米*15米洞口,这样的消防救援场地是否满足规范要求?第二种情况,建筑救援场地对侧及一侧邻侧均为建筑并相连,形成一处三面围合的15米*15米U字型豁口,这样的消防救援场地是否满足规范要求?
wsxiebo 2022-06-14 09:04
0 赞
0 踩 [回复] 举报
不满足,高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。
因此,15米是最低的长度要求,也就是最少一个长边的长度。根据你的描述来看都没有达到一个长边的长度。
wsxiebo 回复: runfenfen2022-06-14 10:50
我在纸上画了一下,您说的两种情况,如果按照“场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m”的要求,消防救援场地只剩下5m*5m或者5m*10m的大小.间隔布置时消防救援宽度还是需要满足最低要求,救援场地长度在规范和图集上只对总长度有要求,间隔布置局部长度没有要求。所以严格的来说是不满足规范。
但是规范用语是“不宜”,在确实没有条件时,可以降低场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙的距离来增加消防救援场地的宽度,使其宽度满足规范。



谢谢您的解答。消防救援场地分段布置,分段之间间距不超过30米,总长度满足不低于一个长边长度且不低于周长的四分之一。分段的某一处如果设置在洞口或者豁口,那么设置在洞口或豁口的消防救援场地是否符合规范要求?消防救援时消防车是否能利用这样的救援场地?