全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
地下商业B3是车库,B2是商场,B3和B2连接处是人行电梯及电动玻璃门,请问老师这样符合要求吗?谢谢
各位老师,地下商业B3是车库,B2是商场,B3和B2连接处是人行电梯及电动玻璃门,请问老师这样符合要求吗?谢谢
许景程 2024-11-26 23:12 0 赞
0 踩 [回复] 举报
按规范不可以。GB50016-2014建筑设计防火规范5.5.6 直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔。
jinyanwu 2024-11-27 17:25 0 赞
0 踩 [回复] 举报
这里应该不属于疏散区域,所以火灾情况下应该有一个防火卷帘门联动下降到地面;
同时下电梯这里门内外上部是不是连通的(吊顶区域),如果连通也不符合要求;
老师好!有没有可能他们在同一防火分区