不同防烟分区可以分别采取不同的排烟方式(只要符合要求即可); 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式,不能因为排烟量不够而采取两种不满足排烟量要求的方式,例如:需要30000排烟量防烟分区,采用2万排烟量的机械排烟+1万排烟量的自然排烟
如果已经满足机械排烟要求,可开启外窗不是作为自然排烟方式也是允许的,例如:需要30000排烟量防烟分区,采用3万排烟量的机械排烟,这时候可开启外窗不是为了自然排烟用,可以同时设置
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准