房顶拥有喷淋的丙类库房加装的平台下面是否需要加喷淋和烟感?
各位大佬,有个问题咨询大家,房顶拥有喷淋的丙类库房加装的平台下面是否需要加喷淋和烟感?据说拥有自动灭火设施的最大防火面积可以按翻倍计算,目前加上平台后的建筑面积刚好是防火面积的2倍,另外,我们的厂房也没超防火分区最大允许建筑面积。请大家解答一下,非常感谢!
jinyanwu 2024-12-27 09:12
0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
1、这样理解,假设丙类一项二级耐火等级单层库房加上平台总共4000平方,那么每个防火分区面积为1000平方,需要划分为4个防火分区,如果全部面积都加自喷的情况下,每个防火分区面积可以扩大到2000平方,仓库划分为两个分区即可。
2、厂房有操作平台和检修平台之分,但仓库没有,所以仓库内的平台需要按照建筑面积增加防火分区的计算。比如增加的平台200平方米没有自喷,其余部分有自喷,那么一个防火分区最大占地面积只能到1800平方米,相当于1600平方米有自喷,200平方米没有自喷,对一个4000平方米的仓库来说,就要按照3个防火分区进行设置了。
3、所以如果要最大化少设置防火分区,就要把所有区域都设置上自喷。

那应该如何理解,麻烦解释一下