赖峰 2025-02-17 16:16
0 赞
0 踩 [回复] 举报
规范并未禁止,但需要考虑建筑高度和使用具体功能
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第4.4.2 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。

竖向机械排烟时是要求了超过一定高度要分段设置,并没有说地上与地下部分一定要分开设置,就算是地下车库也没找到一定要分开独立设置,我的理解是如果是机械排烟的话 满足排烟量就可以了,因为只是着火有烟气的楼层排烟口会联动开启,无所谓地上地下。可现实中遇到的确实有地上部分与地下分开设置的,不是很理解