全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
请问一下,一期已经建好运行,二期目前正在施工,想把自动报警系统接入一期共用
请问一下符合规范要求吗,电气火灾系统想用信号线和一期的crt链接,符合要求吗
一言堂 2025-03-04 16:36 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1. 系统兼容性:一期的报警系统是什么类型的?比如是传统的地址编码型还是更先进的总线型、网络型?二期可能采用不同的技术,需要确认是否兼容。如果协议不同,可能需要转换设备或中间件。
2. 布线与电源:一期的线路和电源是否足够支撑二期的扩展?是否需要新增线路或升级配电?特别是如果二期有更多的探测区域或设备,负载可能增加。
3. 联动逻辑:二期新增的设备如何与一期已有的消防设备(如喷淋、排烟系统)联动?需要调整控制逻辑,确保信号传递正确无误,不会引起误动作。
4. 施工规范:改造工程是否符合现行消防规范,比如GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》?特别是关于系统扩展、接地、线缆敷设等方面的要求。
5. 测试与验收:整合后的系统需要进行全面的测试,包括功能测试、联动测试和稳定性测试,确保整个系统的可靠性和合规性。
6. 文档管理:更新系统图纸、操作手册和维护记录,确保相关人员熟悉新系统的布局和操作流程。
可能用户没有明确提到的需求包括未来扩展的可能性、系统的可维护性以及对现有运行系统的影响最小化。需要建议他们在施工前详细评估,必要时请专业人员进行设计,避免后期出现问题。
总结来说,整合是可行的,但必须谨慎规划,确保技术可行、符合规范,并且经过充分测试,这样才能保障消防系统的安全有效运行。
将二期自动报警系统纳入一期共用,需综合考虑系统兼容性、安全性及规范性。以下是分步实施方案及注意事项:
---
一、前期调研与设计
1. 系统现状分析
- 一期系统参数:确认一期报警系统的类型(如区域报警、集中报警、控制中心报警)、品牌型号、通信协议(如CAN总线、Modbus、485总线等)、IP地址分配等。
- 二期需求:明确二期新增探测区域(如楼层、功能分区)、设备类型(烟感/温感/火焰探测器、手动报警按钮、声光报警器等)及联动需求(如喷淋、排烟、电梯迫降等)。
2. 兼容性验证
- 协议匹配:若二期采用不同通信协议,需通过协议转换网关(如Modbus转CAN总线)或更换兼容控制器实现数据互通。
- 硬件接口:检查一期控制柜的端子数量、电源容量是否支持新增设备接入,必要时扩容端子排或增加电源回路。
3. 联动逻辑设计
- 区域划分:在消防控制图中明确二期新增区域的编码/地址,避免与一期设备冲突。
- 联动规则:制定二期设备与一期消防设施(如喷淋泵、排烟风机)的联动逻辑,例如:
python
示例:二期烟感触发喷淋泵
if 二期烟感报警 a_n_d 未手动复位:
启动喷淋泵
关闭空调系统
打开排烟风机
---
二、施工实施要点
1. 线路改造
- 新增回路:按规范敷设火灾报警总线(如ZR-RVS-2×1.0mm²铜芯线),避免与强电电缆共管。
- 线缆接入:在一期控制柜端接入新增线路,并做好绝缘测试(电阻值≥10MΩ)。
2. 设备安装
- 探测器/按钮:按设计位置安装,确保探测范围覆盖二期区域。
- 模块扩展:若一期控制器容量不足,加装信号中继模块或更换更大容量的控制器。
3. 电源与接地
- 独立回路:为二期设备单独设置消防电源回路(如220V AC/30V DC),严禁与其他非消防负荷共用。
- 接地要求:接地电阻≤4Ω,采用黄绿双色线连接PE端子。
---
三、系统调试与测试
1. 单体设备测试
- 检测探测器灵敏度(如烟感响应时间≤10s)、手动报警按钮功能、声光报警器声响强度(≥70dB)。
2. 联动功能验证
- 模拟火警信号,测试以下功能:
mermaid
graph LR
A二期烟感触发 --> B{消防控制柜}
B --> C启动喷淋泵
B --> D关闭空调
B --> E开启排烟风机
C --> F压力开关反馈
3. 故障模拟
- 模拟断线、短路等故障,验证系统故障报警和自检功能。
---
四、规范与验收
1. 遵循标准
- GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》:
- 任一报警区域应设置一台区域控制器。
- 总线回路不宜超过1000个地址点。
- GB 50168-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》:确保接地可靠性。
2. 文档归档
- 更新消防系统图、设备清单、联动逻辑表。
- 提供操作手册和维护记录模板。
---
五、注意事项
1. 施工期间保护:避免损坏一期运行中的线路和设备,必要时采取隔离措施。
2. 培训:对运维人员培训新增系统操作和故障排查方法。
3. 备案:改造完成后向消防部门申请变更备案。
---
六、示例方案
设备类型 位置 接入方式 联动动作
烟感探测器 二期仓库 连接至总线A 触发喷淋泵启动
手动报警按钮 二期安全出口 并联至总线A 启动声光报警
消防广播 全楼公共区域 由控制柜直接控制 火警时自动播放疏散指令
---
通过以上步骤,可实现二期自动报警系统与一期无缝集成,确保消防系统的整体性和可靠性。建议委托专业消防工程公司实施,并通过第三方检测机构验收。