潘天坤 2025-02-28 09:47
1 赞
0 踩 [回复] 举报
大厅连着走道?长度大概是多少?建筑面积大概是多少?寝室、活动室内有高窗嘛?
有几个思路:
一、标注着大厅,按照大厅使用功能来考虑自然排烟设施,有可开启外窗并且建筑面积小于100平方米可以不设置排烟设施;
无可开启外窗或者建筑面积大于100平方米可以按建筑面积的2%设置有效自然排烟窗
二、如果按走道考虑,小于20米的走道可以不设置排烟设施,这时候按大厅考虑设置最低要求也是可以的;
大于20米的走道,与公区连通的房间都设置满足房间面积2%的有效自然排烟窗,那么公区按照建筑面积的2%设置有效自然排烟窗即可;
与公区连通的房间未设置满足房间面积2%的有效自然排烟窗,那么公区按照两侧各设置2平方米的有效自然排烟窗