全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
牛丫头消防课堂 2025-05-31 19:22 0 赞
0 踩 [回复] 举报
不建议这样做,因为公共消防设施的维护管理、联动逻辑不好管理,建议委托公共的物业管理消防;
当然可以设置区域火灾报警控制器,但是要考虑好以下因素:
第一,发生火灾,一定要联动全楼的声光警报器、应急照明和疏散指示标志、应急广播;
第二,楼梯间及其前室、消防电梯前室的机械加压送风系统应该作为公共消防设施,在合同中约定如何管理;
第三,消防设施不仅仅是火灾报警系统,还要综合考虑消防水泵如何管理、室外消防设施如何管理?报警阀组如何管理?不同楼层的排烟设施如何管理?都需要作为整体考虑?
如果要依据,那就看看《 火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.1.4条吧;
但是在这里我再次友情提醒您,《重大火灾隐患判定规则》 GB35181-2025有一个直接判定要素“多产权建筑,具有多个使用方的甲、乙、丙类厂房或仓库,多业态混合生产经营场所未明确消防安全管理职责,未对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他消防设施明确统一管理单位;”。