yizhongdayang 2021-06-24 10:02
0 赞
0 踩 [回复] 举报
你说的企业消防站应该指的是消防安全重点单位的微型消防站。
2015年11月11日公安部消防局印发《消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》,其中第二章关于人员配备有如下要求:(一)微型消防站人员配备不少于6人。 (二)微型消防站应设站长、副站长、消防员、控制室值班员等岗位,配有消防车辆的微型消防站应设驾驶员岗位。 (三)站长应由单位消防安全管理人兼任,消防员负责防火巡查和初起火灾扑救工作。 (四)微型消防站人员应当接受岗前培训;培训内容包括扑救初起火灾业务技能、防火巡查基本知识等。第三章关于站房器材有如下要求:(一)微型消防站应设置人员值守、器材存放等用房,可与消防控制室合用;有条件的,可单独设置。 (二)微型消防站应根据扑救初起火灾需要,配备一定数量的灭火器、水枪、水带等灭火器材;配置外线电话、手持对讲机等通信器材;有条件的站点可选配消防头盔、灭火防护服、防护靴、破拆工具等器材。 (三)微型消防站应在建筑物内部和避难层设置消防器材存放点,可根据需要在建筑之间分区域设置消防器材存放点。 (四)有条件的微型消防站可根据实际选配消防车辆。
从以上要求可以看出,重点单位微型消防站的人员配备最少为6人;而对于消防器材,灭火器、水枪、水带、外线电话、手持对讲机为必配装备,灭火防护服、防护靴、破拆工具、消防车辆等为选配装备。