全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
机械排烟系统排烟风口、排烟防火阀的设置与联动控制
建筑内走道设置机械排烟系统,系统在平层风管入口处设置有280℃常开排烟防火阀,排烟口采用百叶口(3个风口在同一防烟分区内),风口未设置排烟阀,在这种情况下,1、排烟口能否不设置排烟阀,采用百叶口?2、联动控制逻辑关系能不能采用 同一防烟分区内2个火警点联动关闭除报警区域楼层以外的其他楼层设置的280℃排烟防火阀?
刘丽波 2021-09-25 19:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
此系统图采用常开的百叶口是不合适的。二个方案,方案一,在每层的排烟防火阀后面集中加一个总排烟阀;方案二将常开排烟口改为常闭的板式排烟口或多叶排烟口。如排烟风机仅负责一个防烟分区排烟可以排烟防火阀后加常开的排烟口形式。其联动控制应符合《火灾自动报警系统设计规范》。排烟防火阀没有联动关闭功能,只有温度达到280℃熔断器关闭功能。
这个区域不需要设置手动开启装置(火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置),既然不需要设置手动开启装置,那更不用说要求打开手动装置风机要可以启动
话说回来,本来此位置的排烟口就是常开的,规范里也没有要求如何实现这个功能,可以通过确认火灾后联动启动风机来解释本条款,从规范来说并没有违反此条款内容
最后再说下,地下室电动车充电桩区域一般会设置手动开启装置,设置手动装置的区域一般能够实现要求
上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
老师,如果排烟风机仅负责一个防烟分区的排烟,设置百叶风口,不设置排烟阀。对于烟规的第5.2.2条的强规里第4小条:系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动。由于没有排烟阀或排烟口,这一条还需要执行吗?