消防水泵房
工作中遇到一个问题,消防泵房因为设有柴油消防泵,在火灾危险性划分时,是否按3.1.2第一款执行?另柴油消防泵的储油箱能否按3.3.7条进行平面布置?
逍遥仙 2021-11-07 14:39
1 赞
0 踩 [回复] 举报
消防水泵房比较特殊。
1、装修是全A级别
2、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014中5.5.13要求柴油机消防泵是宜独立
我的理解是:如果柴油机消防水泵确实要设置在建筑内,除了要直通室外和安全出口外,应该像柴油发电机房中要求的那样满足不超过1m³,3h防火隔墙+甲级防火门分隔,做好通风、排烟、阻火措施(如阻火器的呼吸器)。
柴油机消防水泵房(柴油闪电>=60)是丁类,,跟大多设备用房一样都有独特的分隔、装修及灭火设施(含火自报)要求。几乎不影响厂房火灾危险性。
3、按5m³设置储罐是没有意义的。就算是甲类厂房,火灾时消防泵也只需要3小时持续工作时间。就按1m³的量考虑足够了,这种设备用房火灾发生概率极低,主要做好通风换气、防流散、阻火器呼吸阀再加防火分隔措施就足够了。
个人拙见,欢迎交流

分析的有道理