非常感谢。有启发。
现实中一座保鲜温度0~4度冷库内,釆用由火灾自动报警系统报警与喷头爆破降气压作为预作用联动启动信号,在冷库内一个10平方米左右隔间内,有一个感烟火灾探测器,有一个末端试水装置,检测时吹烟、开阀,预作用控制箱2分钟后仍未收到联动启动信号。联动控制器自动且功能正常。
判断供气管路上低压压力开关设置值偏低。应设多少呢?
预作用系统近系统端的单向阀阀瓣上、下分别是:上为空压机0.03~0.05MPa有压力气体加水封、下为未知圧力空气,上泄压至0,也不会致阀瓣开启。所以,与干式的启动方式不同。