歌舞娱乐场所包房内排烟量的大小
按照建筑设计防火规范8.5.3所说歌舞娱乐场所如果布置在地下室或四层以上的房间每个房间均需要设计排烟措施,如果无法设置自然排烟,只能做机械排烟,那么排烟量的大小需要满足15000m³/h么?因为娱乐场所的要求房间与其他的房间分隔开并采用已级防火门,这样的话一个房间就是一个防烟分区,然后按照烟规51251-2017的4.6.3所说一个防烟分区的排烟量不低于15000,那么不是一个很小的包房都需要设置一个很大的排烟口才满足规范要求。有没有大神解答一下的

消防网友78337 2022-02-14 16:44
1 赞
0 踩 [回复] 举报
4.4.12 排烟口的设置应按本标准第 4.6.3条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。除本标准第4.4.13条规定的情况以外,排烟口的设置尚应符合下列规定:
1 排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上。
2 排烟口应设在储烟仓内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上;当设置在侧墙时,吊顶与其最近边缘的距离不应大于0.5m。
3 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算。

前提是计算的排烟量乘以1.2倍超过了150000,而不是你这样盲目的18000