室外疏散楼梯疏散门开设的要求
根据建规GB50016-2014 6.4.5条的疏散门指的是通向楼梯间的疏散门吗?与室外楼梯的疏散门在小于2米的范围内开设通向室外的疏散门可以吗?周围小于2米的位置可以开防火窗吗?
6.4.5 室外疏散楼梯应符合下列规定:
1 栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。
2 倾斜角度不应大于45°。
3 梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。
4 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启。
5 除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。