电动消防给水泵给水系统为什么不宜设置超压泄压装置?
国标图集19S204-1中规定,电动消防给水泵给水系统为什么不宜设置超压泄压装置,此条规定与《消规》5.1.16条是否相互矛盾?电动消防给水泵给水系统为什么不宜设置超压泄压装置?请各位老师给予解答,谢谢!



并非没有意义。
如果电源电压有波动,水泵功率可能超过正常情况。水泵出水压力就会变大。
其次是如果用市政供水,自来水厂出问题导致供水压力变大,同样会导致消防水泵出水压力变大。
按系统最大工作压力设计管网材料,再增加一个耐压系数。与此同时还要再加一个保险,加泄压阀,才能保证管网不会爆管。