气体灭火系统
老师好,
老师好,气体防护区有个进风口采用格删
老师好!进风口采用格删百叶口,还要加70度的防火阀做为灭火剂释放前用来自行关闭吗?
消防网友72588 2023-03-31 11:02
0 赞
0 踩 [回复] 举报
GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》
3.2.9 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。
6.0.5 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。
条文说明:6.0.5 排风管不能与通风循环系统相连。
///
气体灭火系统一般为全淹没灭火,气体系统喷放的时候应该以联动的方式关闭除泄压口外的开口,防止气体实际喷放浓度不足,防止气体进入通风系统中,污染其他防护区域。一般气体电气图里会设计有辅助输出模块,用来联动控制这些自动关闭的开口。