全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
安洪全 2023-06-09 09:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
对火焰探测器没有每年一次的“标定”要求。至于维保或检测频次您可以参照属地的地方标准执行。
探测器每年至少一次功能检查,每季度一维保。
每个地方要求应该不一样,您可以查询下地方标准。
北京建筑消防设施维护保养技术规范 DB11/T 3035-2023中,附录C对“火灾探测器”的维保要求是“每季度”
火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019中,“6系统运行维护”表6.0.5,每一只探测器每年至少一次功能检查。
至于可燃气体探测器的每年一次“标定”要求,有其特殊性的。
1、是工作场所特殊,有可燃蒸汽或油烟,可能有腐蚀或堵塞探测器的可能;
2、是探测器精度高。
“标定”也不同于“检测”,标定是属于测量时,对测试设备的精度进行复核,并及时对误差进行消除的动态过程。
“检测”是属于静态检测,是否在规范要求范围内。